登录
首页
电工技术
电工技术
回帖
发帖
正文
主题:求助:互感器安装。
点击:1287 回复:5
楼主
编辑
引用
管理
c05040
请问100:5互感器可以承受150安的电流吗?
06-09-24 18:43
1楼
编辑
引用
管理
lljjff
互感器不是关键,关键是你配的电流表的选择
06-09-24 19:30
2楼
编辑
引用
管理
疑问
我又回来了!看你表的量程够不够大了!
06-09-24 20:20
3楼
编辑
引用
管理
awai0000
引用
lljjff
在 2006-9-24 19:30:00 发言
【内容省略】
互感器也是关键
要是用100/5的互感器,用150/5的电流表大家认为电流表所示的电流准吗
06-09-24 20:33
4楼
编辑
引用
管理
xinjihua
电流互感器的次级电流一般为5A,对应于不同变比的互感器都是一样的.
若将100/5的互感器用于150A电流时,次级电流回增大到7.5A,电流表会承受不了而损坏.
但对于多圈式电流互感器来讲,应用起来比较灵活.例如:100/5的2圈式电流互感器,初级2圈时为100/5,1圈时为200/5.此时电流表不会超载,只是表盘的读数需要乘以2才对.
06-09-24 20:50
5楼
编辑
引用
管理
c05040
谢谢大家宝贵的意见!
06-10-01 23:12
工控新闻
倍福 TwinCAT — “三十而立” 一个平台,汇聚所有自动化功能
安森美公布2026年第一季度业绩
CC-Link IE TSN×5G 让设备摆脱线缆束缚
华北工控EPC-3206HG搭载海光3000系列处理器:满足工业网关的产品需求
人工智能助力新型工业化 第九届数字中国建设峰会工业智能产业生态大会成功举办
从“造车”到“造人” 特斯拉Optimus机器人量产
普渡机器人发布全新一代 PUDU D9,树立具身智能技术新标杆
四月工业自动化领域动态全览!
更多新闻资讯