登录
首页
电工技术
电工技术
回帖
发帖
正文
主题:[求助]变压器零线为何带电?
点击:1889 回复:5
楼主
编辑
引用
管理
zyhtgl
变压器的零线用试电笔测有电,用万用表测有电压。
有的人说是变压器中性线接地不好;有的人说是线路漏电引起的。
我搞不清楚,大家说说看法。
06-09-01 10:25
1楼
编辑
引用
管理
cms
三相用电不平衡
06-09-01 10:41
2楼
编辑
引用
管理
会跑的鱼
我觉的是线路漏电
06-09-01 11:32
3楼
编辑
引用
管理
高沧海
这种情况原因有好多种,三相负载严重不平衡、零线断路、零线接地不好等可能引起这种现象
06-09-01 12:57
4楼
编辑
引用
管理
xinjihua
零序磁通的大小决定于零序电流的大小,因此,有关规程规定Y,yn0接线变压器的二次中性线电流不可超过低压绕组额定电流的25%。中性线电流不超过该值时,中性点的位移电压约为相电压的5%左右,对三相电压的影响并不显著,基本上仍可视为对称的。
06-09-01 13:52
5楼
编辑
引用
管理
ming51385
同意五樓的
對沒問題 繼續用
06-09-03 19:51
工控新闻
强势登顶!优必选发布全新具身智能世界大模型
一季度规上电子信息制造业实现营业收入同比增长14.8% 利润总额增长1.25倍
华北工控MATX-6988金融智能终端专用计算机:提供增强性能与可信计算环境
安森美公布2026年第一季度业绩
CC-Link IE TSN×5G 让设备摆脱线缆束缚
施耐德电气尹正:加快培育产业新动能,必须能源先行
华北工控EPC-3206HG搭载海光3000系列处理器:满足工业网关的产品需求
倍福 TwinCAT — “三十而立” 一个平台,汇聚所有自动化功能
更多新闻资讯