主题:关于V/F控制的求教
点击:2005 回复:10
楼主
编辑
引用
管理
haozongxue
小弟单位一个辊道电机用变频器控制,控制方式是V/F控制,但在生产中出现了现场电机因外部原因堵转现象但变频器不跳闸,把电流过流值调小了还是不跳闸。是不是这个控制方式就是不能跳闸啊?
注:我们用的是西门子的变频器。
有没有关于这方面的资料给提供一下啊
谢谢各位
06-08-31 10:01
1楼
编辑
引用
管理
天伦
如果电流没有到达保护值是不会跳的,是否变频用的过大。功率不匹配?
06-09-07 15:23
2楼
编辑
引用
管理
tiedan
应该是会跳的,再查一下设置
和规格
06-09-10 00:07
3楼
编辑
引用
管理
83ljf0318
电流设置0看看跳不跳
06-09-11 12:38
4楼
编辑
引用
管理
zhouqiang021
先查看一下电机电流,再看是不是变频器的问题
06-09-11 15:44
5楼
编辑
引用
管理
haozongxue
都查了没用,电流跳闸值设到20A但实际电流值已经达到40了还是不行.现在都没办法了呵呵只有改一下控制方式才能跳闸.现在主要是咨询一下是不是V/F方式就是个不跳闸的控制方式
06-09-24 14:45
6楼
编辑
引用
管理
kdrjl
能否否说出变频器的型号?
06-09-24 20:59
7楼
管理
kdrjl
该帖内容不符合相关规定!
06-09-24 20:59
8楼
编辑
引用
管理
mei78564
大家帮下忙,告诉我什么是变频器的V/F控制,尺量控制,DTC控制!~~~帮下忙,谢谢了~
06-09-27 13:51
9楼
编辑
引用
管理
yslxiamen
楼上说的应该是矢量控制吧
06-09-27 20:06