登录
首页
电工技术
电工技术
回帖
发帖
正文
主题:一个关于电瓶充电器的问题![讨论]
点击:1577 回复:9
楼主
编辑
引用
管理
疑问
最近给一个110V60Hz的电瓶充电器接了个电源(小日本的东西),标称的最高输出电压为28V60A,可打到最高档才测得20v,电源没有问题,觉得很奇怪因为电瓶是24V的,这样是否能充进电去?当时抱着试试看的想法接上电瓶再量电压变为25.3V,并且有40A的电流输出.觉得很奇怪,这是什么原因呢?百思不得其解,特向各位师傅请教!!!
最后修改:
2006-8-29 21:29:04
06-08-28 20:01
1楼
编辑
引用
管理
xinjihua
(最近给一个110V60Hz的电瓶充电器接了个电源(小日本的东西),标称的最高输出电压为28V60A,可打到最高档才测得20A,电源没有问题,)
20A电流是怎麽测量的?
用的什麽负载?
否则不好回答.
06-08-28 21:24
2楼
编辑
引用
管理
疑问
充电器本身有电流表!
应该是20V,呵,那个打错了!
06-08-29 21:28
3楼
编辑
引用
管理
SLN
可能在充电初期对电池放电并检测电压,如果电池合格就接通充电电路,你测量的时候没通过检测电路的检测。
06-08-30 00:17
4楼
编辑
引用
管理
xinjihua
引用
SLN
在 2006-8-30 0:17:00 发言
【内容省略】
讲的有道理.
06-08-30 07:45
5楼
编辑
引用
管理
会跑的鱼
引用
SLN
在 2006-8-30 0:17:00 发言
【内容省略】
同意他的观点
06-08-30 10:19
6楼
编辑
引用
管理
疑问
还有这种功能?长见识了,那再请问是如何实现的呢?
06-08-31 21:18
7楼
编辑
引用
管理
xinjihua
功能比较完善的充电器在电瓶接入时,会自动检测电瓶的剩余电压,将检测到的剩余电压与内部的基准电压进行比较后,自动调节充电电流.
当未接入电瓶时,充电器的输出电压处于空载状态,此时电压比较高,与内部的基准电压比较后,自动限制输出电压,该充电器的空载限制电压为20V.
当接入电瓶时,充电器将检测到的剩余电压与内部的基准电压进行比较后,自动调节充电电流进行充电.当电瓶充满后,充电器将检测到的电瓶电压与内部的基准电压进行比较后,自动减小充电电流,直至停止充电.
06-08-31 21:34
8楼
编辑
引用
管理
xinjihua
至于能不能自动放电,则看你的充电器有没有放电功能了.
06-08-31 21:36
9楼
编辑
引用
管理
疑问
谢谢,长见识了!
06-09-06 20:47
工控新闻
强势登顶!优必选发布全新具身智能世界大模型
一季度规上电子信息制造业实现营业收入同比增长14.8% 利润总额增长1.25倍
华北工控MATX-6988金融智能终端专用计算机:提供增强性能与可信计算环境
安森美公布2026年第一季度业绩
CC-Link IE TSN×5G 让设备摆脱线缆束缚
施耐德电气尹正:加快培育产业新动能,必须能源先行
华北工控EPC-3206HG搭载海光3000系列处理器:满足工业网关的产品需求
倍福 TwinCAT — “三十而立” 一个平台,汇聚所有自动化功能
更多新闻资讯