主题:天哪, 求救

点击:1010 回复:5

单片机跟电脑通信9600, 成功,
PLC跟电脑通信9600,也成功
但是单片机跟S7-200用485总线通信波特率错误,什么原因呢???
06-08-25 16:28
地啊!我不会!!呵呵
06-08-25 16:32
发示波来
06-08-25 17:01
没有示波器哦,郁闷,不过一直都那么设置的啊, 11.0592MHZ, 设置FDH
06-08-25 17:05
S7-200 CPU使用SMB30(对Port0)和SMB130(对Port1)来定义自由通讯口的工作模式.
如果你用Port0, 在程序中加入
LD     SM0.0
MOVB   16#09, SMB30
试试看!
如果你用Port1, 在程序中加入
LD     SM0.0
MOVB   16#09, SMB130
试试看!
06-08-25 17:10
对啊, 我是这么设置的啊 , 跟电脑通信一点问题都没有啊,以前用的一台单片机也能通信, 后来坏了重做一台,就不行了,
06-08-25 17:28