登录
首页 PLC论坛 西门子SIEMENS
回帖 发帖
正文

主题:连接不上plc

点击:1990 回复:8

我用step7连s7-200,plc在stop状态下在step7中能看到plc,但是运行后,却显示通讯错误,连不上plc不知道是什么原因,请教各路高手啊
06-08-19 11:12
STOP状况下能否读取PLC的程序与信息?
06-08-19 15:21
可能:1.通讯电缆错误
2.通讯端口设置不对,在控制面板setpgpc中正确配置
06-08-20 14:07
s200不是用STEP7的.
06-08-21 08:16
4楼的你胡说什么呀,是可以用的,支持三楼的
06-08-21 09:23
stop 状态下可以读取信息,可是run运行后,连不上plc,另外s7200有两个端口,0和1,1口在run状态下可以读到plc,0只能在stop下才能读到,不知道什么原因,郁闷,程序设计的只能用0端口通信..help me
06-08-21 11:00
re 3楼朋友:
1.通讯电缆错误
2.通讯端口设置不对,在控制面板setpgpc中正确配置
换了电缆,用原始的设置,还是老样子. 这些设置原来可以用的,突然之间就连不上了
06-08-21 11:04

引用 redkoko 在 2006-8-21 11:00:00 发言【内容省略】

0只能在stop下才能读到,说明0在程序里是自由口通讯方式
06-08-21 16:17
只有当200处于run模式,才能进行自由口通讯。
处于自由口通讯模式时,不能与编程设备通讯。
06-08-21 16:31

工控新闻

更多新闻资讯