登录
首页 PLC论坛 西门子SIEMENS
回帖 发帖
正文

主题:西门子MM430变频器求助!!

点击:1073 回复:2

我厂新投用西门子micromaster 430变频器数台,这两天其中一台75KW变频器总是在运行几小时后跳闸,故障代码显示为F0002,即过电压。排除了系统过电压的可能(同段3台430变频器正常)。经查各个参数设置正常:p1240已经置1,斜坡下降时间也已经很长了,并且这几次都是在运转中而不是停车过程中过电压的。怎么回事呢?大家有没有什么呢意见?谢过先~~
最后修改:2006-8-13 20:31:24
06-08-13 20:07
检查一下接地是否良好?
06-08-17 18:59
检查直流母线电压r026等于多少?看是否需要校正
06-08-17 22:01

工控新闻

更多新闻资讯