登录
首页
PLC论坛
西门子SIEMENS
回帖
发帖
正文
主题:西门子MM430变频器求助!!
点击:1073 回复:2
楼主
编辑
引用
管理
awaywang
我厂新投用西门子micromaster 430变频器数台,这两天其中一台75KW变频器总是在运行几小时后跳闸,故障代码显示为F0002,即过电压。排除了系统过电压的可能(同段3台430变频器正常)。经查各个参数设置正常:p1240已经置1,斜坡下降时间也已经很长了,并且这几次都是在运转中而不是停车过程中过电压的。怎么回事呢?大家有没有什么呢意见?谢过先~~
最后修改:
2006-8-13 20:31:24
06-08-13 20:07
1楼
编辑
引用
管理
yjl_2005
检查一下接地是否良好?
06-08-17 18:59
2楼
编辑
引用
管理
bluebirdtree
检查直流母线电压r026等于多少?看是否需要校正
06-08-17 22:01
工控新闻
霍尼韦尔公布2025年第四季度及全年业绩 发布2026年业绩展望
面向工业类应用高效电源解决方案,MPS推出超薄全集成80V电源模块
ABB集团发布2025年第四季度业绩
统领工业 “智能大脑”,以根技术开启自主控制新纪元
优必选具身智能大模型Thinker再次狂揽9项全球第一!
1月RatingDog中国制造业PMI升至50.3
启智机器人完成近亿元Pre-A轮融资
人工智能是一场深刻工业革命,中国将在工业AI领域率先突破
更多新闻资讯