主题:关于QD75D4的问题
点击:1766 回复:5
楼主
编辑
引用
管理
andy0715
关于QD75D4的问题
我们公司的曝光机使用Q06H CPU的PLC配合QD75D4来进行位置精度控制,通过PLC的USB口,用GX-Configurator QP-E软件可以读出QD75D4的数据,更改数据后却写不进去,提示的信息是先停止PLC,可是Q06H CPU的PLC并没有STOP开关,不知怎么办,请高手指点!!
06-08-12 09:43
1楼
编辑
引用
管理
bugkillbug
软件中可以找到遥控停止选项
06-08-12 10:11
2楼
编辑
引用
管理
andy0715
谢谢!是在QD75的GX-CONFIGRATION软件里吗,还是在PLC梯型图软件里?
06-08-14 21:20
3楼
编辑
引用
管理
xiaonan208
是ORC的吗?
停止开关是有的可能你没有找到.有个盖子要打开的..
最后修改:
2006-9-22 20:14:07
06-09-20 00:23
4楼
编辑
引用
管理
wangxin-929
各位大哥
能给我一份GX-Configurator QP-E吗?谢谢!
wangxin-929@163.com
07-04-25 23:04
5楼
编辑
引用
管理
小福先森
你好,能发下gx configurator-qp这个软件吗?982314669@qq.com