主题:wincc 项目问题

点击:1762 回复:8

激活wincc项目提示  
如果在计算机启动标签内输入一个有效的服务器,项目只能被激活
是什么意思呀
服务器无效么?
请问怎样安装服务器啊?
06-08-09 18:19
检查你的SQL服务是否启动,特别注意项目名以及项目保存路径不能含有中文字符。
06-08-09 20:46
启动了呀
路径也没有中文
06-08-30 20:54
是你的WINCC里的计算名和你工控机的计算机名不一样
你把WINCC项目里里面的那个计算机名改为你电脑的计算机名就好了
06-08-31 21:38
楼上正解,把拷来的程序里的服务器名改成你的
06-08-31 22:25
哈哈 !原来是这样呀  
谢谢各位前辈
本人刚刚学习西门子以后有什么不懂得还要请前辈们多多指点呀
06-09-01 19:11
以前也犯过一样的毛病,事情就是难者不会,会者不难!
06-09-04 11:48

引用 huxiumei0124 在 2006-9-4 11:48:00 发言【内容省略】

说的很有道理!
06-09-04 12:02
我的项目已经激活了
谢谢各位了