登录
首页 变频器论坛 变频器论坛
回帖 发帖
正文

主题:求助关于配电柜母排温升的问题

点击:13272 回复:28

[]
本话题可能是不应该在这里发表,但是我没有找到其它合适的版块,觉得这里的各位师傅水平都不一般所以就发在这里了。
我们是一个新建企业,所以我们的配电柜今年头一次过夏天,我觉得我们的配电柜的铜排温度不正常,有点太高,但是我还不能肯定,我们的变压器是1600KVA的,额定电流是2309.4A,我们的配电室进线柜额定电流是2500A,厂家配的母排是120 x 10毫米的铜排,现在我们的负荷还很轻,电流才1050A,但是就这么轻的负载母排的温度已经达到了60度(此时配电室温度为39度,室外为37度)已经上不去手了,而且工作时由于温度高我已经把配电柜的前后门都打开了,我现在就是怀疑厂家给我们装配的柜子铜排质量有问题,导电率低。
1.我想请教各位师傅就以现在负荷来论这个温度正常么?如果不正常那么配电柜铜排温度应该多少为正常,跟电流以及外界温度怎么个比例
2.现在一平方毫米铜排还不到一个流,将来我们负荷增到变压器额定电流的80/100时那母排该是什么温度了。
3.如果铜排导电率有问题我自己用什么办法才可以检测出来,难道还要到技术监督局么?
最后修改:2006-8-13 20:50:47
06-08-04 17:35
没关系,可以在这发贴子呀。
你的问题,是个问题。应该找配电柜的制造商,提出质疑,寻求解决。材料问题、设计和计算的问题都有可能,裸露的铜排,有载流体的截面计算。查一下手册就知道铜牌的截面是不是选够了,如果是。就找材料的事。总之这个问题不难解决。是很明确的。
06-08-04 20:05
你查一下有没有地方是不是特别热的地方,可以是有地方的没有上紧
06-08-04 21:21
有些人喜欢用固定的(一成不变的)安培/平方毫米来简单的计算铜排、电缆的载流量。其实这是一个误区。
随着载流量的变化,安培/平方毫米得比值也是变化的。必须先确定最大的载流量,然后去咨询导体材料相关的安培/平方毫米参数,在计算应该所使用的安全的导体截面积,对于大电流的裸露铜排,如果一颗的截面积不够,可考虑并联铜排,这样的结果,比用一颗更大的铜排节省成本。
最后修改:2006-8-5 9:41:33
06-08-05 09:41
我们这不是铜排的接点热,而是整体的都那么热,我这其实才说了一个配电室的,我们一共3个配电室,还有1000KVA的跟800KVA的两台变压器,负荷也是这么轻,而温度也是这么的高,就连我们车间的动力柜温度也是这么高,关键是我们的这些柜子都是定做的,所以我怀疑材质有问题,因为我查过了,截面积都没有问题,那还能有什么原因呢?关键是这个温度到底正不正常?
06-08-05 10:13
我也想知道
06-08-05 10:59
轻载的时候,铜排有如此温度,不是正常现象的。
谁有手册?帮忙算算。
06-08-05 17:57
温度是高了一点,散热条件够吗?
06-08-07 13:43
散热条件都够,我们这都是正规设计的,配电室面积都足够大,而且因为太热我把柜门都打开了,我提到的温度就是我打开柜门工作后的温度。
06-08-07 14:44
1 负载大的柜子应布置在进线柜侧
2 加装空调
06-08-08 22:01

上一页下一页

工控新闻

更多新闻资讯