登录
首页 变频器论坛 变频器论坛
回帖 发帖
正文

主题:求助关于配电柜母排温升的问题

点击:13272 回复:28

这个题目没人发言了吗?120*10铜排载流量是多大呢?谁能发表点意见?
06-08-13 18:03
[]
我觉得还是铜排的问题。铜排的质量有相当大的关系。我曾经遇到过一次.我们单位用的铝芯185电缆由于该高压柜距离远了点.我又接上了15米相同的电缆,开机运行中发现这15米出奇的热.温度达到70以上.停机检查发现是这15米电缆铝芯有轻微氧化现象.更换同型号质量合格的电缆后一切正常温度在40左右。
最后修改:2006-8-13 20:48:33
06-08-13 18:29
变频器的散热是不是没解决好啊
06-08-14 09:57
[]
母线选的太紧了吧,125 x 10 的母线,
25度的载流量 : 2650 A               40度的载流量 : 2150 A
过去设计1600Kva 配电母线最少要 2 x (80 x 10)
是不是最近铜价涨疯了,而你们又把价格压得....
最后修改:2006-8-14 11:45:39
06-08-14 11:27
终于有数据说话了。楼上说得好。谢谢。要的就是这个结论。
另,裸露铜排的表面温度不要超过60度,环境温度不要超过40度,否则,铜排得载流量系数大打折扣。还要降容使用呢。
06-08-14 11:49
置顶这个帖子。主要目的是共享。
这里说出了裸露铜排的载流量设计方法和数据。
第一,关于裸露铜排的表面温度。如果表面温度和环境温度都比较高,一定要查手册的相对载流量的修正系数,计算能够承受的载流量。
第二,裸露铜排的载流量数据可以通过查手册和制造商提供的参数得到。而不是按照载流量/每平方毫米的折算得到。因为,对于截面积比较大的裸露铜排,内部有散热问题,按照载流量/每平方毫米的折算就不符合实际了。
第三,对于大电流的载流量,采用一颗大截面的铜排,并不是优选的方案,用两颗或者多颗小截面的铜排并联可能会更经济、安全、可靠。
最后修改:2006-8-15 8:36:50
06-08-15 08:35
强制散热,加装风扇
06-08-15 11:30
谢谢楼上各位师傅的详细指教以及版主的支持,就这件事我要找相关的部门进行测试然后再将结果告诉大家,但由于我现在实在很忙所以时间可能会晚些,再次的谢谢各位师傅们秉力指教!
06-08-18 12:21
[]
简易记住任何母排的载流量
简易记住任何母排的载流量:精确!易记!
  矩形母线载流量:
  40℃时铜排载流量=排宽*厚度系数
  排宽(mm);厚度系数为:母排12厚时为20;10厚时为18;依次为:
  [12-20,10-18,8-16,6-14,5-13,4-12]
  双层铜排[40℃]=1.56-1.58单层铜排[40℃](根据截面大小定)
  3层铜排[40℃]=2单层铜排[40℃]
  4层铜排[40℃]=单层铜排[40℃]*2.5
  铜排[40℃]= 铜排[25℃]*0.85
  铝排[40℃]= 铜排[40℃]/1.3
  例如求TMY100*10载流量为:
  单层:100*18=1800(A)[查手册为1860A];
  双层:2(TMY100*10)的载流量为:
  1800*1.58=2940(A);[查手册为2942A];
  三层:3(TMY100*10)的载流量为:
  1860*2=3720(A)[查手册为3780A]
  以上所有计算均精确到与手册数据相当接近。
最后修改:2006-8-19 13:57:30
06-08-19 11:38
[]
我来发表一些个人看法:
1.你看看你说的母排是不是120*10的,谁知道呢,很多人都认为不会有问题的地方却是问题所在.
2.最大的可能还是母排与各个接点的连接处在似紧非紧的状态,而铜的导热也是挺好的,另外,
  你们在配电柜的安装时,是不是把主回路的螺丝都检查了,运输是完全可能造成螺丝松动的.
3.你们整排柜子是不是很长,如果是,母排的搭接是不是有问题.
4.这排柜子中是不是有驱动元件,如变频器,调速器等,他们散热不好也会有这种现象.
5.铜排材质有问题的可能性不大,因为你电流才1000左右就暴露出问题了,而且从商家而言,
 材质的好坏对价格的影响不大,谁会拿这个事情来冒险呢
最后修改:2006-8-19 13:58:09
06-08-19 11:53

上一页 下一页

工控新闻

更多新闻资讯