登录
首页 变频器论坛 变频器论坛
回帖 发帖
正文

主题:变频器输出端有接触器怎么办?

点击:12191 回复:39

[]
现在公司里生产的一条流水线,用于输送板料,根据工艺要求分两段,速度分别是V1,V2,V1的电机速度300-1000rpm无级调速,V2的速度始终是V1的1.2倍。V1,V2各由一台变频器来带动多台电机调速。
由于机械设计的原因,在V1速度段与V2速度段衔接的地方,只有通过接触器使电机在V1和V2之间投切。很头疼这里,最怕这里出现问题:
1.投入,切出瞬间产生的尖峰电压,将IGBT击穿。
2.投入,切出时候的电流突变,使变频器报警。
我为了防止这些问题, 在容量计算时,电机按7倍的额定电流计算,变频器输出端加一个电抗器。但是!自己的心里还是七上八下的,很害怕出问题啊~~~~~~
不知道各位高手有没有处理过这样的问题?我这样处理行么?还有什么需要注意的地方没有?
最后修改:2006-8-2 22:57:31
06-08-01 20:51
图片怎么这么小啊?
图片点击回大些,电机的功率很小,0.2kW,4极。带50:1的件速箱。
06-08-01 20:54
给“小妖”点意见。
首先,输出电抗器可以免,没有用反倒会起负作用。
第二,放宽心,没有问题,关键是先封锁装置,后转换接触器,安然无恙。
第三,并联电机的热保护与过流保护呢?同时驱动一拖多,为什么不保护电机?
最后修改:2006-8-1 22:39:02
06-08-01 22:34
只供参考:
1.所有电机统一保护接地.这是一拖多的基本要求
2.变频器输出加接触器不好,不过是用在提速和减速问题不是很大,但要注意提速时容易过流不过参数设置好,没什么问题;减速时肯定会产生再生制动电能反馈到直流侧,此时注意变频器制动电阻一定要安装.释放出去.
06-08-01 22:51
多谢楼上2位的解答!
接地,热保护我都会做好的。在电机端我是用了一个带热磁保护的断路器,用于保护电机,在必要的时候也可以断开方便维修。
至于再生反馈的问题,我想应该不怕,一个电机功率小,另外还有好多台不用切换的电机在吃这个电呢。
斑竹说的先封锁装置,这个就做不到了,因为在此同时,变频器还要带其他的电机工作的。
害怕的就是这里啊~~
06-08-02 10:18

引用 diyong 在 2006-8-2 10:18:00 发言【内容省略】

你疯了,想带电转换,那可危险呀。电机怎么样先姑且不讲,变频器是要吃亏的。尽管你的功率很小,那也不安全。
没招儿了吧?告诉你一秘籍:“想办法呀”。怎么样才能做到先关断后转换呢?这是实质问题,让变频器和电机之间自然关断。这是一个提示。自己会想到的。哈哈。
最后修改:2006-8-3 0:50:58
06-08-02 22:54
电子开关----无触点接触器。听说过吗?
06-08-02 22:56
坏了,我把图给弄没了。请“小妖”在给贴出来好吗?
06-08-02 23:01
楼主的这套设备在设计上就是一个错误 ...
在V1和V2之间分一个独立的输送台出来加一变频器,什么但心都不存在了 ...
因为V1和V2各有多台电机,分离一个出没有问题吧
嘿嘿
最后修改:2006-8-2 23:47:26
06-08-02 23:46
楼上的主意不错。
06-08-03 00:52

上一页下一页

工控新闻

更多新闻资讯