登录
首页 变频器论坛 变频器论坛
回帖 发帖
正文

主题:一台变频器直接拖动四台电机,不行??

点击:10670 回复:32


我正在调试用一台132KW超能士变频器同时拖动筛子上的四台同型号的电机,四台电机电源并联。(11kw,六级,安装位置不一样,两台在上面,两台在中下部,负载情况应该不一样;有外接热偶),调试中最好的状况就是上部两台电机可以转动,下面的转不动,最差的时候,一台都不动(有130A输出电流)为防烧电机14秒后强行停车!敬请高手赐教.
06-08-01 18:00
4台电机不同轴?这是一个比较典型的应用。再介绍一下情况好吗?
比如不转的时候,每台电机的电流?有记录吗?最大可能的原因是电机选小了。负载太重,电机带不动。
06-08-01 19:42
同意楼上的说法,估计电机有可能已经烧了,130/4=32.5A,11KW电流25A加上负载不平衡,有的电机可能已经在14秒内烧了......
06-08-01 23:05
直接启动(去掉变频器)能够正常运行,每台电机都不同轴,是个电振筛。我的电机试过没有烧哦,还在生产^_^
06-08-02 03:54

引用 锈刀 在 2006-8-2 3:54:00 发言【内容省略】

直接启动于变频器启动是不一样,直接启动的冲击电流很大,启动力矩能达到2.5倍的额定转矩耶。
变频启动是软起,启动的冲击电流小(甚至没有冲击),可启动转矩就不会达到直接启动的2.5倍额定转矩了。
况且,制造这么大的启动电流,变频器的余量考虑了吗?
最后修改:2006-8-2 15:51:44
06-08-02 15:46
应该是你的电机选小了。该加的保护也要加的。一拖多是没有问题的。
06-08-03 10:25
以前看到过类似的例子!很多都是可以的!
06-08-03 10:41
晕,有人没有仔细看首帖吧?我132kw变频器拖动总功率44kw还小?我是正好有这么个变频器才大马拉小车的。告诉大家个好消息,我试成功了,现在能够用变频一拖四启动(变频器电流限制尽可能放大,但输出要有热继保护哦)
06-08-04 14:00
呵呵,是没有仔细的看你的变频器的电流是够用的,可是,启动如果这么费劲的话,也是个问题呀。你还应该在观察一段时间,这个系统是不是可靠?是不是无故障?侥幸、勉强的ok,也是让人放心不下的,心里不踏实呀。
最后修改:2006-8-5 9:31:55
06-08-04 22:15
谢谢提醒,我正在观察
06-08-05 01:12

上一页下一页

工控新闻

更多新闻资讯