主题:一台变频器直接拖动四台电机,不行??

点击:10670 回复:32

132KW的价格比4台小功率的要高的多,为什么这样应用?
06-08-05 08:56
[]
楼主除了用了闲置变频器外,这个方案并不可取...
你的变频器功能用了调速和软起动,其它的功能好象用不上...
其实软起动也并不完全是,对吧
振动筛应该是个高惯性负载吧
最后修改:2006-8-5 18:00:49
06-08-05 09:44
感谢楼上的点评。
06-08-05 18:02
请问负载性质对变频器有何影响,是不是与制动有关,请赐教
06-08-05 22:49
因为生产需要必须使用,是为了减小振动振幅,减少机修维护量。我们这个振动筛是质量比较差,变频器功率小了还真不行,我估计最少要75kw,正好手头有个132kw,顺手用上啦^_^,你说功能我都用上了,还有节电功能,甩掉变频直接启动的运行的电流78A,降频后运行才21~27A(都指一次测电流)
06-08-06 06:32
本楼的讨论与传动技术应用方法密切相关。讨论得挺好,有些看头。置顶共享。
06-08-06 11:15
变频器应该设置成两段(即一拖二的模式),四台电机根据负荷大小分成两组,两组分别设置热保,
06-08-06 14:39
一拖四运行已经近一个星期,一切正常!
06-08-07 23:10
我相信有一天你会告诉大家变频器驱动坏了等