登录
首页
PLC论坛
欧姆龙OMRON
回帖
发帖
正文
主题:c200hx的问题
点击:1174 回复:6
楼主
编辑
引用
管理
suntech
我公司有一条生产线,触摸屏为proface的G577R,PLC为OMRON 的C200HX,在更换新CPU模块后, 生产线不能正常运行。 咨询厂家后,认为是新CPU 模块与老的不同,比如生产的国家、生产日期,CPU的扫描时间不同,难道真的是这样吗?那我们应该如何选择呢?请高手赐教啊!
06-07-30 17:20
1楼
编辑
引用
管理
awang168
原来是什么型号?应该可以替代的,像C200H,C200HS等都没问题 的,QQ7108570
06-07-30 20:34
2楼
编辑
引用
管理
ZCMY
如果用的型号完全一样的话,设置改一下就行了;
06-07-31 09:13
3楼
编辑
引用
管理
suntech
设置要改什么东西啊?不明白,请指教
06-07-31 19:52
4楼
编辑
引用
管理
知道一点
不光是设置,还有数据.最好将原PLC里的东西全COPY到新PLC
06-08-01 12:03
5楼
编辑
引用
管理
suntech
是的,全部都下载了.
06-08-01 20:47
6楼
编辑
引用
管理
知道一点
新的PLC CPU与旧的型号一直?
原CPU坏了换新的?
还是别的原因换新的CPU??
......
触屏与PLC有通关要求?
06-08-08 11:18
工控新闻
1—2月份规模以上工业企业利润实现较快增长
长春制博会观察:中国制造业加速智能化转型
新品!从MINI到工业板:米尔T153开发板工业场景全覆盖
霍尼韦尔AI驱动的智预策成功完成试点
EVIDENT携工业显微镜重磅亮相SEMICON 2026!
东土科技联合北京科技大学共建工业确定性网络与智能协同控制北京市重点实验室
数字互联智造赋能 第十四届中国数控机床展将于4月启幕
舍弗勒智能装备携多材料金属增材制造全新技术亮相2026 TCT亚洲展
更多新闻资讯