不知道什么原因停了一个月的生产线一开车就烧了三块板子两块6ra70装置的触发板一块电子板   一块触发板报F005 另一块不报警 电子板坏的报F004
唉!咋整呀 ?
可能是频繁下雨太潮了,有没有什么好办法啊
在线等
06-07-27 15:14
工作环境真的这么差吗
06-07-27 20:59
算差的
是酸洗车间阿酸气很大的
06-08-13 20:36
3楼
该帖内容不符合相关规定!
06-08-14 08:57
想问一下,你的电子板的电源有安装电抗器吗?检查一下你的电子板的进线电源。另外如果报F005,则是励磁回路有问题。如果有问题,可以联系我,给我发邮件。
06-08-17 22:05
怎么个烧法?
06-08-18 10:48
你们用的直流电机呀,不好!
现场受的了吗?
06-08-18 19:17
报F005 励磁方面没有问题查了是触发板坏了
换个就好了
06-08-19 09:05
电子版电源进线没有电抗器,
06-08-19 09:07