登录
首页 电工技术 电工技术
回帖 发帖
正文

主题:[求助]风机起动热继电器老是动作。

点击:3544 回复:14

一台风机,电机额定电压380V,额定电流42A,起动时热继电器定值设至57A,热继电器还是要动,请教LDM有何处理办法,谢谢!
06-07-25 15:26
换个新的嘛。。本来热继电器效果就差。不管是调整时间上。。还是电流定值上都不准确。用段时间后更撇。。再加上风机类启动时间长。。建议换成电机电子保护器
06-07-25 15:41
2楼:热继电器是新的型号:3UA58 40-57A,风机也是新安装的。
06-07-25 15:46
主要是启动时间过长,最好是用降压启动,我厂的风机都是降压启动.
06-07-25 16:15
能否在风机进气或出气管道上安装阀门,启动时关闭、启动正常后在打开阀门。变压器应该允许这台电机直接启动吧
06-07-25 19:28
4楼说得对,风机起动时间很长,但采用直接起动方式。
5楼说得对,这台风机进气管道已装阀门。
06-07-26 13:52
按电机电流计算,电机已经超过10千瓦了!应当降压启动!
06-07-26 14:45
57A当然跳了,启动电流比57大的多啊。
06-07-26 22:43
跳的很正常 一般热元件为额定电流的2-2.5倍
06-07-26 22:47
加个时间继电器,启动时短接热继电器的控制节点,正常时在断开
06-07-26 23:25

上一页下一页

工控新闻

更多新闻资讯