主题:[求助]双字成块移动时丢一位小数,如何解决?急!!!!再线等待,谢谢

点击:945 回复:4

语句如下:
  BMD VD1532,VD1756,6
原来VD1532的值是25.4,输出到VD1756时为25.0了。
用MOVD语句结果同上,我想保留小数位,请问如何解决
06-07-25 09:49
忘了说是S7-200
06-07-25 10:01
请你用如下的语句:
LD     SM0.0
MOVR   VD1532, VD1756
肯定没问题!
06-07-25 17:32
谢谢,但我已经试过没用。VD1532 实数而到了VD1756成了整数
06-07-26 13:27
学习中……
06-07-27 22:59