我单位6KV电容补偿柜中的电抗器燃烧起火,造成补偿无法投运。这些设备都是新安装的,投运仅一个星期,就有一组电抗器燃烧起火,其它11组均有不同的开裂现象。
06-07-15 15:32
1楼
编辑
引用
管理
luo71529
兄弟,新设备包换得吗?劣货,耐压差了.更新.
06-07-15 22:25
2楼
编辑
引用
管理
zkmg
现在的关键还不是追究质量问题,而是要快速恢复电容器投入.我们采取了甩掉电抗器的办法应急,已经解决问题.谢谢!
06-08-04 08:16
3楼
编辑
引用
管理
gkcity.
你这产品是不是质量有问题哦!怎么可能这么短的时间就坏了!
06-08-04 08:30
4楼
编辑
引用
管理
ltec
正常情况下,电抗器是不容易损坏的
有可能是电抗器选择的型号不正确
要么就是电抗器先天设计不良
甩掉电抗器只是救急的办法,最根本的是查出根本原因,并尽快接上电抗器
否则电容器的寿命也会大大降低
本人拙见。