主题:新手请教风机变频改造

点击:6148 回复:13

我的观点和10楼一样
06-07-12 17:20
不用含尘量转化电信号,直接人工控制频率可以吗?您的意见就是不论挡板动不动,只要不是满负荷就有节电空间
最后修改:2006-7-13 20:09:28
06-07-13 20:07
直接人工控制变频的话我估计会影响工艺,毕竟人肯定没有传感器判断来的准。我同意10的说法,这个跟注塑机变频改照差不多的。
06-07-13 21:03
我的意思是说采用滑动电位器来调节频率,就好像利用挡板来调节一样,在某一合适位置或许会固定下来,当然也要给他设定一个上下限。他那个挡板本来也不经常动的。我主要是想知道这种不频繁调节风量的节电效果会否明显
06-07-13 21:31

上一页 上一页