登录
首页
自控设计
回帖
发帖
正文
主题:关于控制线路的求助
点击:1517 回复:8
楼主
编辑
引用
管理
lsg2525
小妹有个问题:三付启动按钮,三付停止按钮,四个交流接触器,设计一个M1、M2、M3控制线路,要求:
(1).启动顺序为M1、M2、M3 ( 2) .停车顺序为M3、M2、M1 (3).当M1或M2出现故障停车时M3能随时停车,急用,那位师傅能给我画一个图纸呢?
06-06-28 12:16
1楼
编辑
引用
管理
yushulinfeng
完全可以实现。
06-06-28 15:41
2楼
编辑
引用
管理
yushulinfeng
图形不知道怎么复制上去
06-06-28 16:21
3楼
编辑
引用
管理
达豪
现在要吗?
06-06-30 13:15
4楼
编辑
引用
管理
lsg2525
是啊!发到我的邮箱 lsg2525@163.com,好吗?谢谢了
06-06-30 13:45
5楼
编辑
引用
管理
达豪
对不起,那天我走前你还没有回复我,不知道你做好了没有还要不要图,,现在在论坛看到你的留言,我真觉得不好意思,你大概也解决问题了吧?如果你要帮忙以后可以在论坛给我留言或电邮(dahao84793409@Yahoo.com.cn)........达豪
06-07-07 23:00
6楼
编辑
引用
管理
lsg2525
1.三相交流换向器电机的结构及工作原理
2.无换向器电机常用的调速方法
3.数字显示器电路通常由那三部分组成?
4.数码显示器按发光不同,可以分为那四类显示器?
06-07-11 13:07
7楼
编辑
引用
管理
gkcity.
哈哈!楼上的好一个三人行必有我师也
06-07-11 17:26
8楼
编辑
引用
管理
gemrin
将M1的运行开关串入M2的控制线路中,将M2的运行开关串入M3的控制线路中,就可实现开M1后才能开M2,M2运行后才能开M3;将M3的常开信号(运行闭合)并连在M2控制线路中的停止按钮两端,将M2的常开信号并连在M1控制线路中的停止按钮两端,就可实现先停M3再停M2,最后才能停M1;M3的停止按钮并无其它并连所以当M1或M2出现故障时M3可以随时停机!
大家看看不知对不对!!!
06-08-16 17:16
工控新闻
CC-Link协会 TSN频道| 5G/WIFI 无线解决方案
华为旗下两大国产工业软件企业正式合并
全球首个!卡奥斯主导智能交互引擎国际标准正式启动
东土科技旗下子公司获2.8亿元战略投资,国产操作系统生态加速成型
专访西门子全球执行副总裁肖松:中国是孵化工业智能体的热土
CC-Link协会受邀参加第二十一届”工业自动化与标准化”研讨会 现场采访
2025年中国伺服系统行业:工业智造“心脏”的升级革命
工信部将完善人形机器人等产业发展政策
更多新闻资讯