主题:谁知道增量编码器及绝对编码器的用法,那种可进行角度
点击:12232 回复:17
楼主
编辑
引用
管理
saipergk
谁知道增量编码器及绝对编码器的用法,那种可进行角度控制(正反转均需控制),如何使用?
01-05-12 22:12
1楼
编辑
引用
管理
xy_fp_plc
绝对编码器有五根线,分别为电源正、电源0、A相、B相、Z相,把电源(一般由开关电源供电,MW的开关电源性价比较好)接到电源线,A、B、Z相接到脉冲接受端(如PLC,此时PLC接受端子一定要使其高速记数功能使能),A、B相对应编码器的线数(既编码器转一转,A、B端子发其线数个脉冲),Z相为编码器转一转发一个脉冲,A、B相理论上相位相差90度,可以利用谁先接受到脉冲判别方向。KOYO的编码器较好(推拉输出),但价格很贵,内密控的也行,便宜点。
01-05-12 23:48
2楼
编辑
引用
管理
saipergk
假如控制减速器从0度转到91度,再反转2度后停车,应如何控制。其控制精度的偏差大吗?
01-05-13 00:31
3楼
编辑
引用
管理
notezym
五根线,分别为电源正、电源0、A相、B相、Z相的是增量编码器。
我有OMRON的角度控制器,请跟我联系。
01-05-13 14:47
4楼
编辑
引用
管理
xy_fp_plc
用步进电机做易如反掌。
01-05-13 19:04
5楼
编辑
引用
管理
天空
控制角度最好用绝对编码器好点,比较精确
01-08-29 10:25
6楼
管理
匿名
该帖内容不符合相关规定!
01-08-29 19:34
7楼
编辑
引用
管理
荫荫
将某一时刻的数值记入PLC,将下一扫描周期数值和它进行比较并记入相应存储区,如果该设备是旋转的可以计算出转动的角度
05-09-22 19:49
8楼
编辑
引用
管理
loney
请问旋转的角度如何计算出来?
05-09-26 11:17
9楼
编辑
引用
管理
6SE70
同步电机的话,同时使用增量型+绝对型,但是绝对型在更换的时候,或主控板更换后需重新定位。