才溉
前段时间,有个朋友让我帮他做一个小型焦化厂的项目,目的只要把现场的数据接回操作室里显示,但需要有图象显示。本来想用一个浙大的500E来做,但因为是小型的。想改用其它办法。用数采器与485转换器再加上工控软件来做,但没有这样做过。
不知道这样做稳不稳定,请各位高手指点。并且请指出我在做的时侯需要注意哪方面的事情?
06-06-21 17:28
1楼
编辑
引用
管理
sjs7629
有多少测点?
06-06-21 18:58
2楼
编辑
引用
管理
hxcat
可以的
06-06-22 09:28
3楼
编辑
引用
管理
shzsp
没问题的
06-06-22 14:31
4楼
编辑
引用
管理
lu1112
简单!
06-06-23 08:49
5楼
编辑
引用
管理
charlieyu
理论上是没问题的,但是你的距离多远?如果距离远,两点之间不共地,要注意485接口的隔离和防静电,否则运行中经常出问题,你就有得烦了。
06-06-23 11:41
6楼
编辑
引用
管理
才溉
呵呵!谢了。差点忘了这点。
06-06-24 14:30
7楼
编辑
引用
管理
ziniz4018
其实是一个比较常见的项目,注意一些干扰方面的细节就OK!
06-07-27 13:06
8楼
编辑
引用
管理
gkcity.
早见识了!顶
06-07-27 15:37