登录
首页
电工技术
电工技术
回帖
发帖
正文
主题:未通电状态下如何判断电机好坏,绕组是否烧毁?
点击:8025 回复:11
楼主
编辑
引用
管理
caipengtao
请教高手:
未通电状态下如何判断电机好坏,绕组是否烧毁?
工具:万用表
06-06-19 13:38
1楼
编辑
引用
管理
luo71529
10k档测绝缘<接地.相间?>剩磁法测绕组头尾.匝间短路,没办法.
06-06-19 19:47
2楼
编辑
引用
管理
YZG63
用万用表:1,10k档测绝缘接地.
2.测三相绕组通断
3.用X1档测三相绕组阻值
06-06-19 20:47
3楼
编辑
引用
管理
351249761
测绝缘电阻可用万用表是否大2.5M
测三相绕组通断与阻值是否相等
06-06-19 21:15
4楼
编辑
引用
管理
neutt
倒,大电机电阻用万用表没用~~~~~~
06-06-19 21:17
5楼
编辑
引用
管理
电工小子11
同意2楼的
06-06-19 21:47
6楼
编辑
引用
管理
caipengtao
绕组间电阻判断是否按照1KV电压电机不低于1M欧??
是这样判断吗?
1,绕组是否断路
2,绕组阻值是否OK
3,绕组间电阻和绕组对地绝缘电阻是否OK
06-06-20 15:06
7楼
编辑
引用
管理
ttzz11
用摇表吧 万用表的不行
06-06-20 23:11
8楼
编辑
引用
管理
海伟公司
应该是用摇表吧。
06-06-21 10:20
9楼
编辑
引用
管理
hsbhwx
万用表只能测量电机的三相绕组的通断,测量对地绝缘电阻,相间绝缘电阻需要500V摇表!
如匝间短路需要使用电桥!!!
06-06-21 11:16