登录
首页 变频器论坛 变频器论坛
回帖 发帖
正文

主题:变频器能否替代降压启动

点击:20435 回复:37

有人告诉我说一只37KW的搅拌机可以用变频器启动,我想问一下可否用变频器代替星三角启动?此外,变频启动的作用是什么?它和星三角启动有什么不同?希望高手能给我一个较详细的回答。
03-09-04 16:43
37KW的变频器很贵的,星三角启动时低速的扭矩很大、转速低这是星三角启动的特点,而变频器在低速时扭矩小,能否达到你的要求需要试验,如果用矢量控制,代价太大,你不妨用软启动器来试一试,即使不成功代价也比变频器小多了,如果跟经销商说好,试好了付钱岂不更好。
03-09-05 06:54
变频器的启动性能是星三角远远不能比的,只是成本较高。不过从节电角度来看还是很合算的。
03-09-05 09:58
3楼
该帖内容不符合相关规定!
03-09-11 23:57
变频启动比星三角启动好,无论从电机的力学角度还是电磁学角度变频都有绝对的优势。接电更具优势。
03-09-12 00:02
如果只是启动过程,用变频替代星-三角,是不太经济
03-09-12 16:36
变频器 1万多!贵是贵了点!如果启动时启动力矩足够,当然没多大问题!星三角是便宜些!就看你用变频器是为了调速/节电,还只是单纯启动了!自己好好考虑考虑吧!
03-09-12 20:51
变频器是采用变频变压的原理的,而且价格高,建议采用软起动器
04-01-09 14:42

sgx

老兄,37KW的电机用的变频器,你一万多能买到?可能再加个0也不知买得到否?
04-01-09 14:54
变频器降压起动效果很好.我曾经用过很多次.因为我们是搞研发的,所以基本上都是暂时用用.好多次都是当降压起动用.
不过就象心情大姐说的,光是启动用,不经济,也没必要.
变频器主要还是在变速和节能上有优势.
04-01-09 14:55

上一页下一页

工控新闻

更多新闻资讯