主题:变频器能否替代降压启动

点击:20435 回复:37

PCX

可以用变频器替代星三角启动。但从投资成本来说,用那么大功率的变频器只是为了启动电机时起作用太浪费了。现在常用的电机启动控制方式有星三角启动、自藕降压启动、软启动器启动、变频启动,四种启动器从投资上的成本是一次增高,但现行用在大功率电机的启动控制主要采用自藕降压启动、软启动器启动。自藕降压启动要用多个大功率接触器,而且动力电缆接线麻烦、控制回路线路也比软启动多。软启动采用大功率IGBT功率元件,本身带有各种电机保护功能:如:欠压、缺相、相序、过载等保护,主回路、控制回路的联线简单,所用的元器件少,投资成本和自藕降压启动相差不是很大,因而,现用于大功率电机启动多采用软启动。
变频器的功能比软启动的功能强的多,不但有软启动的功能,还有变频功能,对一功能多的变频器,还有自带模拟量输入(速度控制或反馈信号用),PID控制,泵却换控制(用于恒压),通信功能,宏功能(针对不同场合有不同的参数设定),多段速等等。
因而,顶楼朋友只为了启动搅拌机,我建议采用软启动器。
04-01-09 20:33
一万多当然可以买到!我们厂用的变频器控制55KW风机。才这么多钱!用的是施耐德的产品。
04-01-10 00:41
变频器可以用与启动和调速,并且有可观的节能效果,价格在13500左右。
04-01-17 22:24
变频器自身就有软启功能,你这台37Kw的电机,如果单从启动方面作着想的话就真有点不合算,如果出于节能和改变现在的运行功况的话就可以考虑投资。现在国产变频器的价格也在400元左右。
04-02-10 00:13
37KW的1W多可以买到
210KW有卖8W多的。
04-02-15 15:42
老兄,各位大哥说的对,栋梁之才可不是为了做卫生筷的
04-02-15 18:45

引用 xiari100 在 2004-2-10 0:13:00 发言【内容省略】

便宜!
表情
04-02-16 01:47
很有意思,很长时间采用变频器控制交流电机,已经快把交流电机的“星-角启动”的事儿给忘了,看了本楼的议论感觉有意思。议得不错。400元能买37kw的变频器?我也很惊讶,可能是笔误吧。
04-02-17 20:35
如果只是用于启动,还是星三角比较经济,37KW的变频器太贵了
04-02-17 22:42
当然可以代替呀。
变频器可以优化启动,工作方式,还可以节电!
建议使用变频器。
04-02-18 16:49