主题:S7-200模拟量采集问题?
点击:1499 回复:6
楼主
编辑
引用
管理
wzf
本人用EM231模拟量采集模块,采集4-20mA的电流信号,输入的电流信号稳定,但模块采集回来的AIW值跳变的很剧烈,一会儿很高,一会儿很低并且没有规律.
原来以为是接地问题,现在将所有的接地线都接好了,还是无法消除以上问题.
恳请各位大侠帮忙!
06-06-12 16:34
1楼
编辑
引用
管理
litianxi
把电流信号A-端和PLC的M端连起来
最后修改:
2006-6-12 17:28:05
06-06-12 16:43
2楼
编辑
引用
管理
ZCMY
按2楼的方法试一下;
06-06-12 16:49
3楼
编辑
引用
管理
agitator898
如果变送器的电源是独立的,A-反而不应该与M连接。
06-06-14 08:44
4楼
编辑
引用
管理
gkcity.
4楼说的对
-----------------------------------------------------------------
中国工控商城网
http://www.gkcity.com/
06-06-14 09:28
5楼
编辑
引用
管理
wzf
按二楼的方法试了一下,有所改观,问题还是存在.
06-06-15 13:45
6楼
编辑
引用
管理
枫笛
加块信号隔离栅,问题就能解决了