主题:为什么编译出错
点击:1682 回复:11
楼主
编辑
引用
管理
zmz88250
就那么点程序,为什么编译出错啊
最后修改:
2006-6-6 19:41:10
06-06-06 18:50
1楼
编辑
引用
管理
cvlsam
哪怕只有1条语句,也存在编译出错的可能性。
06-06-06 19:25
2楼
编辑
引用
管理
zmz88250
谢谢帮忙,帮我看看图为S7-200的,为什么导出时说编译错了
06-06-06 19:47
3楼
编辑
引用
管理
zmz88250
那位帮忙我说说啊,我发现就那定时器的问题,但是我就认为没问题啊
06-06-07 08:10
4楼
编辑
引用
管理
VIV
我是初学者,我个人认为是不是有冲突呢,-()相当于=
那你那么多条件不是自相冲突了啊,是不是啊
06-06-07 09:07
5楼
编辑
引用
管理
zmz88250
肯定不是冲突,把定时器去掉什么问题也没,记得西门子支持16点同时与或,
就是不知道这定时器不会用,没有哪位帮帮忙吗
06-06-07 09:45
6楼
编辑
引用
管理
bt_love
lD SM0.0
LPS
LD I0.0
O I0.1
O I0.2
O T37
O I0.4
ALD
= Q0.0
LPP
A I0.3
TON T37, 50
转化为LAD即可
06-06-07 09:55
7楼
编辑
引用
管理
zmz88250
谢谢,为什么要加个 SM0.0,有它就行了,
06-06-07 14:37
8楼
编辑
引用
管理
VIV
那可不可以请问一下,I0.0为1时,I0.1为0时,Q0.0按哪个输出啊
06-06-07 15:55
9楼
编辑
引用
管理
zmz88250
哪位帮忙写写上面这段程序,我实在是不会了
06-06-07 19:21