曾经想过一个问题:直流电源正,负级对地电压是多少伏??
今天有幸一试:测直流屏电池组电压237V。正极对地120V,负极对地-107V
不知我测的对不对,为什么会这样(为什么不是像交流电那样相电压对地220V,零线对地0电位呢,)怎么不是正极对地237V,负极对地0电位呢?
望大家指教
最后修改:
2007-2-6 20:22:10
06-06-02 19:27
1楼
编辑
引用
管理
SLN
要看你的地放接在哪?
06-06-02 21:39
2楼
编辑
引用
管理
心许
接地体,零线都是这样
06-06-04 16:24
3楼
编辑
引用
管理
lljjff
测量方法是对的,结果也是对的,为什么会这样,我也不知道啊,哪位强人来解释一下
06-06-06 21:19
4楼
编辑
引用
管理
网事悠悠
正常的,直流屏上应该有绝缘检测,正 负极对地电压应该为110V,误差10-20V是正常的
06-06-07 20:54
5楼
编辑
引用
管理
网事悠悠
引用
网事悠悠
在 2006-6-7 20:54:00 发言
【内容省略】
06-06-07 20:58
6楼
编辑
引用
管理
hot0663
电位是相对参考点测量,对否应按电路供电工作要求需定.
请高手指点对不对!
06-06-07 21:12
7楼
编辑
引用
管理
电气小虫
大地是一个无限大的电容,也是一个0电位。+对地110,-对地-110
06-06-08 21:21
8楼
编辑
引用
管理
wjhfqj
对地点不同
06-06-09 16:51
9楼
编辑
引用
管理
电1234
正、负对地绝缘良好的情况下,电压应该一样。
06-06-09 20:10