主题:[求助]WinCC做监控界面时的小问题
点击:707 回复:2
楼主
编辑
引用
管理
zhang80718
1.我在用西门子公司的工控组态软件WinCC做监控界面时,想要对归档数据进行在线趋势和在线表格的显示。可是当我把归档设置好,变量也连接好之后,趋势图上没有显示出趋势,显示的是一句话“未到数据服务器的连接”,而在线表格也没有显示。
2.还有,我做的模拟量报警,当与变量连接好之后,即使变量超过我设置的上限值和下限值,也没有报警显示。
06-06-01 15:09
1楼
编辑
引用
管理
robertjml
请检查 Computer Properties/StartUp里的 Alarm Logging Runtime和Tag Logging Runtime打上勾号, 确认这两项要激活!
06-06-01 15:33
2楼
编辑
引用
管理
zhang80718
谢谢大哥帮忙
这个我是激活的啊
还有其它的原因吗??