主题:求助,帮我分析一段程序
点击:1078 回复:6
楼主
编辑
引用
管理
蓝色多瑙河
各位大虾好,小弟初学,有段程序在编译时提示错误:无效的助记符。 该处程序如下:LD TIM168
OR TIM169
OR TIM173
OR TIM174
OR TIM197
OUT TRO
LD 36.02
OR 45.04
ANDLD
OUT TR1
AND 26.11
请问是怎么回事啊,请大家指导指导,谢谢
06-05-27 19:53
1楼
编辑
引用
管理
利昌機電
你的OUT上哪裡去了?換糖吃了?
06-05-28 00:18
2楼
编辑
引用
管理
yha_4611
too much
记着 OR LD
06-05-28 00:29
3楼
编辑
引用
管理
iton
AND LD
06-05-28 16:59
4楼
编辑
引用
管理
5553545
我看是刚开始起始指令处错了. 程序在编程时不可以直接为输出线圈的.
06-05-30 09:26
5楼
编辑
引用
管理
5553545
我看是刚开始起始指令处错了. 程序在编程时不可以直接为输出线圈的.
06-05-30 09:27
6楼
编辑
引用
管理
知道一点
換糖吃了