登录
首页
PLC论坛
欧姆龙OMRON
回帖
发帖
正文
主题:请教达人:PLC数据区初始化问题
点击:1944 回复:6
楼主
编辑
引用
管理
dlscu
我想用ADD实现一个累加的问题,如:ADD DM0 DM1 DM1(DM0里面的数据是采集到的模拟数据),现在遇到的问题是DM1我没有办法初始化为0。
请有经验的高手指点一下,谢谢啦!
06-05-16 13:23
1楼
编辑
引用
管理
利昌機電
加一個BSET(71)
06-05-16 13:33
2楼
编辑
引用
管理
dlscu
还是没有实现,BSET跟MOV都是把数据传送到目的区域,都不行。
06-05-16 15:28
3楼
编辑
引用
管理
pycathiu
-----bset
#0
dm1
看你什么时候想初始化,开机还是什么时候,条件自己加
06-05-16 16:19
4楼
编辑
引用
管理
dlscu
这样可以不呢?
-25315----bset
#0
dm1
就是开机的时候用一个first on语句
06-05-16 21:09
5楼
编辑
引用
管理
pycathiu
try it
06-05-17 11:12
6楼
编辑
引用
管理
iton
开机时DM0000没零!
__________
|-----] [--------------------------------------------| bset(71) |
| 25315 | #0000 |
| | DM0000 |
| | DM0001 |
| |_________|