请问:三菱HC-SF伺服电机的编码器电缆长度可否超过规定的30米,超长的电缆对系统有何影响?
01-05-08 16:37
1楼
编辑
引用
管理
SGH
三菱HC-SF伺服电机的日文技术资料说,编码器电缆(线径0.5的线)规定长度可以是50米.
01-05-10 13:59
2楼
编辑
引用
管理
sung200
无影响,对系统。有中文资料。
01-05-11 10:42
3楼
编辑
引用
管理
sung200
无影响,对系统。有中文资料。
01-05-11 10:42
4楼
编辑
引用
管理
H0RSE
是的,我用过!
07-04-25 20:15
5楼
编辑
引用
管理
H0RSE
是的,我用过!
07-04-25 20:16
6楼
编辑
引用
管理
buguowei
我用了50米的 没有问题
07-04-28 02:26
7楼
编辑
引用
管理
zsyf
长度大了对线的要求较高,必须符合:双绞,多股,屏蔽,线芯较粗等要素
07-05-03 21:33
8楼
编辑
引用
管理
ZCMY
电缆质量要好一些,还有要考虑干扰;
07-05-04 09:48
9楼
编辑
引用
管理
silky
50米的 没有问题