主题:[求助]我们厂里的互感器烧毁了,请教各位大侠,有什么原因能让互感器烧毁
点击:2439 回复:15
10楼
编辑
引用
管理
絕地№藍屏
en 二次开路的可能很大~
06-04-29 20:59
11楼
编辑
引用
管理
絕地№藍屏
en 二次开路的可能很大~
06-04-29 21:00
12楼
编辑
引用
管理
panjan
短路永远不会烧
互感器禁止开路必须1段接地
06-04-30 10:07
13楼
编辑
引用
管理
青苗
电流互感器二次侧禁止开路,二次侧一端接地,否则将产生比一次侧高相当于变比倍数的高电压。你单位电流互感器烧坏应该就是二次侧开路高压放电引起起火的。
电压互感器二次侧禁止短路,否则将过载烧坏。
最后修改:
2006-5-2 19:55:42
06-05-02 19:53
14楼
编辑
引用
管理
xuhuifox
感谢大家的回复 我还是没找到具体的原因 照说应该是质量问题,还有就是二次开路,但是二次开路怎么会引起那么高的温度就不是很清楚了,我们已经咨询了厂家,但是还没有回复过来
再次感谢大家的回复
06-05-06 22:09
15楼
编辑
引用
管理
电
电流互感器允许短路不允许开路.开路容易引起2次高电压.但从没见过起火的.想不明白,希望你得到答案后告知一下好吗?
06-05-06 22:23