主题:[求助]我们厂里的互感器烧毁了,请教各位大侠,有什么原因能让互感器烧毁
点击:2439 回复:15
楼主
编辑
引用
管理
xuhuifox
装在配电柜柜里面运行了两年的电流互感器突然起火烧起来了,请大家帮忙分析一下为什么电流互感器会烧的。是质量问题还是电路问题呢。
06-04-28 18:51
1楼
编辑
引用
管理
hsbhwx
有可能是质量问题,也有可能是电路问题是不是电流互感器二次没有接地。
06-04-28 20:17
2楼
编辑
引用
管理
xuhuifox
二次回路接地了
我是这个月十四号检查过了的,当时电流指示也正常,只是没量互感器的温度。铜排的温度也是正常的四十多度
06-04-28 22:29
3楼
编辑
引用
管理
我是大海
看一看你的电流互感器所带的负荷是不是超出了CT的容量。
06-04-28 22:34
4楼
编辑
引用
管理
wulinjun123
估计是二次开路了,或者接触不良
06-04-28 23:42
5楼
编辑
引用
管理
sdwfwyj
绝缘不好了吧?
06-04-29 09:44
6楼
编辑
引用
管理
渡边的秋叶
你们单位是什么样的负载?要想分析原因这点还是比较关键的。
06-04-29 10:39
7楼
编辑
引用
管理
xuhuifox
我单位的负载是一台吹瓶机,电流是750安,互感器的负载就一块电流表,没接其他的任何其他设备。
06-04-29 11:44
8楼
编辑
引用
管理
zsyf
引用
wulinjun123
在 2006-4-28 23:42:00 发言
【内容省略】
06-04-29 11:54
9楼
编辑
引用
管理
邹平
开路
06-04-29 20:16