各位大哥:
     我接触西门子S7-200不久,主要是自已看书学习,现在有一个问题一直是迷迷糊糊的,立即触点指令与普通的开关触点指令有什么本质区别?书上说常开/常闭立即触点指令是不经过输入映象寄存器,直接读入输入点的状态;立即输出指令是直接以结果驱动输出而不等待每次扫描周期结束。我想问的是立即触点指令主要用在什么状况,最好能举例说明一下,三菱的PLC没有这个指令。请高手告知,谢谢!!!
06-04-16 19:12
用在出现异常需要紧急处理的场合.
06-04-17 19:13
明白了一点,谢谢!!!
06-04-17 20:12
有的时候还非的要用立即输出之类的呢。。从某种程度上来说,它是为了提高响应速度而设置的,最吸引人的地方我觉得是它能不受扫描方式的影响
06-04-18 17:17
大家好.哪位哥哥能帮帮我啊!
要求:自动门控制装置PLC梯形图控制程序的设计与调试
1. 自动门控制装置的硬件组成:
      自动门控制装置由门内光电探测开关K1、门外光电探测开关K2、开门到位限位开关K3、关门到限     位开关K4、开门执行机构KM1(使直流电动机正转)、关门执行机构KM2(使直流电动机反转)等部件组成。光电探测开关为检测到人或物体ON,否则为OFF。
2.控制要求:
(1)当有人由内到外或由外到内通过光电检测开关K1或K2时,开门执行机构KM1动作,电动机正转,到达开门限位开关K3位置时,电机停止运行。
(2)自动门在开门位置停留8s后,自动进入关门过程,关门执行机构KM2被起动,电动机反转,当门移动到关门限位开关K4位置时,电机停止运行。
(3)在关门过程中,当有人员由外到内或由内到外通过光电检测开关K2或K1时,应立即停止关门,并自动进入开门程序。
(4)在门打开后的8s等待时间内,若有人员由外至内或由内至外通过光电检测开关K2或K1时,必须重新开始等待8s后,再自动进入关门过程,以保证人员安全通过。
06-05-04 13:05
太简单的一个程序 回头好好看看书  以你的智商应该没问题