yhn

380V的电机可以改成220V 来用吗?
            可以的话怎么改  
               
            根据功力(电流)是怎么算出它用线的大小
          计算公式是怎样的。。。
                                                    谢谢
06-04-12 22:00
用单相电源使三相电动机运行,只需增加一只合适的移相电容器,方法如下:
对于星形接法的电动机,接线方法如图1;对于三角形接法的电动机,接线方法如图2。根据实践移相电容的容量数值上应约等于0.07与电动机功率之积,如电动机功率为150瓦,所选电容器的容量应约等于0.07 x 150=10.5微法,用两个日光灯电容器(4.75μF)并联即可满足要求。
如果电动机启动很快,而且听到较大的嗡嗡声,应减小电容器容量;如电动机启动缓慢,可适当增大电容器容量。又如电源线由接a点改为接b点,则可改变电动机转向。
附件
06-04-13 08:51

yhn

谢谢,,,,,,
                   那        
            根据功力(或电流)是怎么算出它用线的大小
         它的 计算公式是怎样的。。。
06-04-15 17:16
二楼,你好,
这样改了能长时间运行吗?
06-05-09 15:30
同四楼  望解答