请教!上海三菱电梯关门故障!电梯经常在关门时刚关了约十公分左右便自动开门,反复三四次后可以正常关门。有时就正常得很,一点现象也没有。
06-04-08 22:21
安全触板或光幕有没有问题,会不会是线断了,当门刚好关到位时就线又不通了!
06-04-14 21:41
门动时电缆弯曲地方接触不良.所以时好时坏,小问题
06-04-14 23:19
说得对
06-04-15 18:04
没有错,看下电缆弯曲地方是不是接触不良,一般都是在那里出问题!
06-04-16 10:10
多谢各位!!!查出是电缆断线。
06-04-16 11:03
我们这有碰到这个问题,但只是在最底层出现这个问题,电梯公司查了好久没没有查出是哪出了问题
08-11-29 17:04
SP-VF的电梯,不关门了,安全触板光幕都没问题W1板也是正常的就是不关门啊?