主题:请问站长:在FX系列PLC X 的强制操作地址的起始地址
点击:2637 回复:3
楼主
编辑
引用
管理
huangstone
请问站长:在FX系列PLC X 的强制操作地址的起始地址。我用编程口协议,y的起始地址是500,可以正常操作,但在你给的资料中X的起始地址0400却不能成功。不知是何问题?
03-06-21 11:00
1楼
编辑
引用
管理
Guan_Qing_Xin
PLC在每个扫描周期中其中一个任务,就是把物理地址输入端的状态扫入它的映象存储器。
X的起始地址0400h是对的,但强制输入端是毫无意义的,即使指令无错,它在每个PLC周期都被物理地址的状态更新,你是得不到预期结果的。
03-07-09 18:51
2楼
编辑
引用
管理
jhguo
用M代替X就可以啦
03-08-28 17:46
3楼
编辑
引用
管理
mike_CHEN
如果你一定要测试强迫X的话,可以在PLC程序里加入 -----II-X0-------------[SET Y0]