主题:请教接触器线圈选择问题
点击:1018 回复:1
楼主
编辑
引用
管理
小单
我们一个用户,需要接触器是30VDC操作的,但是我们在选型的时候,发现接触器线圈只有24VDC和48VDC两种,请教一下,这个时候我是该选大的好,还是就用24VDC的呢?
06-03-29 16:23
1楼
编辑
引用
管理
小彭王爷
选24v的,测一下线圈的工作电流I,计算压降是30-24=6,算应串限流电阻R=6/I,计算R的功率为W=6*I,选功率为W,电阻为R的串入继电器线圈回路即可。