登录
首页 变频器论坛 变频器论坛
回帖 发帖
正文

主题:风机变频节能计算

点击:11376 回复:43

220KW的风机哈,我以前是说过的哟
06-04-06 15:31
老大额定参数除了功率还有:流量、压力、转速。
06-04-06 18:54

引用 kdrjl 在 2006-3-31 17:51:00 发言【内容省略】

论坛不能贴图,所有分析都无法进行!BZ能否解除封闭偶的贴图权利?
06-04-07 12:08
To scd3949 :
   首先你要原谅我表叙的不足,以下的叙说仅供参考.
   先说风门问题:
   不知道你说的风门是线性风门还是普通风门,如果是普通风门的话,那么20%的开度应该
大约有60%的风量通过回流风门回到原端了,但这个不绝对,看你在后端的压力是多少,如果是
负压的话,可能回流没那么大,这个确实很难说,跟你的回流取点有关系,跟管道的结构有关系,跟回
流管径与出气管径的比值有关系,我实在是不知道合成氨的工艺状况,但根据我对其他类型供气工艺的一知半解,你的这种情况20%开度造成40%的风量返回是有的,15%开度大概在35%左右.
   假如上面是对的,对于罗茨风机这种恒转矩负载,其功率输出变化基本上跟风量有关,通过变频
反映到电机上,功率输出就跟转速成正比关系了,对于7台运行方式时,相当于节能40%,8台运行是
相当于节能35%,220KW电机额定电流大概在400A,那么7台运行时原来的功率输出大概在
   220/400*220=121KW
  8台运行时原来的功率大概是:
  240/400*220=132KW
 一年节约电费:
  121*40%*24*165+132*35%*24*165=374616(度)
 考虑到其他因素,打个9折,节约大概:335000度左右.
 如果不对,请不要责怪,我年龄大了,经不起打击了.
和和
06-04-09 00:51
你的运行电流我看错了,是240A和260A,而不是220A和240A,那你就把节电效果再提个
10%左右吧.
06-04-09 23:06
已经比较接近我几个现场的实际结果,但似乎你还是凭经验在算这个节电量,有没有一个比较标准的运算公式呢?特别是回路阀门开度或挡板调节风量时,有没有一个公式?
06-04-11 20:17
没有,因为实际当中还没有可以用函数表达流量--开度的风门,这种关系牵涉的因素太多,
从比例关系来讲,与风门的安装有关,与风机结构有关,甚至与风门的使用时间都有关系,
从风量角度来言,甚至跟支管(如回流管)与输出管的比例有关.
 我只是根据我测得的有些风门的某种工况下的风门开度与风量的关系曲线
06-04-14 15:25
同意!!
06-04-20 09:09
同意27楼的观点,在工程计算里只能采用经验和理论相结合的近似算法,因变量过多,不可能也没必要找到精确的子函数关系或完整的数学模型。
27楼的算法也基本差不多了,如果要更准确一点的话,测量或者计算一下回流管的实际流量。
06-05-05 11:28
我也想问问节能问题,不是很懂的。我们公司最近要给锅炉房的电机改装加变频器,我不明白,到底变频器是通过什么方式节能的?要怎么改装,请赐教!
06-05-13 10:03

上一页 下一页

工控新闻

更多新闻资讯