登录
首页 变频器论坛 变频器论坛
回帖 发帖
正文

主题:风机变频节能计算

点击:11375 回复:43

我对一家合成氨企业的一台185KW加压风机进行了变频节能改造,改造前主管是400mm,回路管150mm,回路阀开度50%(8圈),改后回路阀全关,节能达20%左右.而另一个同性质企业一台220KW加压风机是如下情况:主管与回路管都是400mm的,回路阀开度为15%,采用变频改造后,大致能达到一个什么样的节能效果?谁会这方面的运算,麻烦千知一下!!!
06-03-29 13:35
有人建议,给楼主的的帖子加钻,我不。但我毫不犹豫地将此帖置顶。以引起同行们的讨论,不是说变频控制节能吗?也是数据说话。感兴趣的就参与吧。这帖子与置顶的另一个帖子,都是热点题目,希望大家踊跃参评。谢谢。
06-03-29 18:34
楼主有兴趣把系统参数报出来吗?
为了证明变频节能的骗局,偶可以节约更多.
(相同条件下节约40%-60%)
最后修改:2006-3-29 19:27:53
06-03-29 19:21
科学是解开一切鬼把戏的灵丹妙药.
偶再重复一遍,变频节能唯一适用的地方:必须(注意是必须)经常性调整流量的流体设备.
也就是说只要是不需要经常性调整流量的流体设备,采用变频节能都是愚蠢的!
06-03-29 19:40
即使是必须经常性调整流量的流体设备,也不意味着采用变频节能就合适!
06-03-29 19:48
变频唯一的合理用途:调速.
不服就拿数据说话,如果没有数据,偶一概不回应!没有数据与原理分析,都是不科学的,凭感觉说话.是骗子的最大特点.
最后修改:2024/10/23 11:12:06
06-03-29 20:22
这家伙如此偏执,别有用心啊
06-03-29 22:02
呵.呵.某高人说过科学就象怀孕,真就是真,假就是假.
没有怀一半,也没有怀一点,更不会怀得差不多.
06-03-29 22:17
我简单说一下本合成氨系统:(气柜中的半水煤气),罗茨风机加压维持后端总管压力在0.04MPa,平时多数情况后端压缩工段要开7机或8机,时间约为一年各占一半时间,压缩机共有9机,开7机时,回路阀开度为20%,开8机时,回路阀开度15%(前面说过,主管和回路都是400mm),采用PID闭环控制,变频改造的目的是节约加压风机开回路时所浪费的电能,同时在后端负荷发生变化时,减少前端人工的相应叁与.请各位行家计算一下节电情况(一年按330天,一天工作24小时).
06-03-31 14:06
补充一下:电机是220KW的,平时工作电流在240-260A.
06-03-31 14:09

上一页下一页

工控新闻

更多新闻资讯