主题:西门子的高手有S7-200模拟量采集的例子
点击:1515 回复:4
楼主
编辑
引用
管理
王柏生
哪个朋友手上有S7-200(224XP)模拟量的例子,可以发一个给我吗?多榭
邮:gzpy8786@126.com
06-03-16 14:38
1楼
编辑
引用
管理
weicm
自己编一个不就行啦!
06-03-17 15:36
2楼
编辑
引用
管理
匿名用户
该用户被锁定!
06-03-19 19:50
3楼
编辑
引用
管理
hamlau
就是一般的运算
06-03-20 08:50
4楼
编辑
引用
管理
linkai
L #PIW_ADDR
T #TEMP
L 0
>=I
JC NEXT
L 0
T #TEMP
NEXT: L W#16#3
L #TEMP
SRW
ITD
DTR
L #HI_LIM
*R
L 2.048000e+003
/R
T #REAL_OUT
TRUNC
T #INT_OUT
一个压力变送器的模拟量程序