节能灯是220v的,分布在三相星形连接,零线应为三相电流的向量和,但不知道这里零线电流怎么会大于相线的最大值!怎么解释这种现象?(A相2A、B相22A、C相6A、N为26A)
06-03-14 18:38
1楼
编辑
引用
管理
amwiqviq
请问楼主用的是钳形表测量吗
06-03-15 21:50
2楼
编辑
引用
管理
昆供流氓
三相电流严重不平衡或者有漏电情况。
06-03-15 23:12
3楼
编辑
引用
管理
pingcw
是否用的节能灯瓦数不同,尽量让瓦数平衡
06-03-16 13:36
4楼
编辑
引用
管理
pengju33
一般就是你的零线
接成火线了,
06-03-27 23:14
5楼
编辑
引用
管理
ssdsun
没注意过!线热不热啊!
06-03-28 21:20
6楼
编辑
引用
管理
YANGHONG6925
是否搞错?