主题:请教关于变频器制动问题

点击:21641 回复:25

多谢几位兄台指点,我先试试,谢谢
03-05-28 15:23
可以用三菱V540,安川616G5,这两个都有零速控制功能。
03-05-28 19:43
03-05-29 01:36
是的,我们公司产品在自动化车库,堆跺机等方面有很多应用.
提升有很多也是用卷筒驱动,另外我们的电机自带刹车盘,可有效控制
提升的定位精度.
欢迎访问我们公司网站,www.demagcranes.com.cn
E-mail: maiko.chen@demagcranes.com.cn
03-06-25 10:41
那个制动电阻就是给直流制动用的吗?再电路中怎么实现啊?大概说说,还有这个直流制动原理是怎么样的。能简单的说说吗〉
03-07-09 17:51
我也遇到过同样的问题,不过我用西门子M440变频器,利用它的输出继电器解决了!
04-07-09 14:39
我也遇到过同样的问题,不过我用西门子M440变频器,利用它的输出继电器解决了!楼主有兴趣可以和我联系。
最后修改:2004-7-9 14:42:04
04-07-09 14:39
请问变频器FEN11G11S-4CX的制动单元BU3-220-4上的THR端子接到哪里?变频器上没有THR端子
04-09-04 11:04
变频器FEN11G11S-4CX,在电动机停止时,变频器显示故障跳闸,显示“减速过电压”,调整减速时间后没效果。这个电动机没有刹车装置。请帮我分析一下原因,谢谢
04-09-04 11:13

引用 wpownpage 在 2004-9-4 11:13:00 发言【内容省略】

变频器容量不够。减速过电压,说明带的东西转动惯量太大了。换大容量的变频器。