主题:[求助]为何空开不跳却烧毁???
点击:4850 回复:24
楼主
编辑
引用
管理
wweihj
一单相水泵3000w,接32A空开,使用10天后空开就被烧坏了,请问是负荷太大吗?为何过载时空开不跳???
最后修改:
2006-1-5 9:42:06
05-12-31 10:51
1楼
编辑
引用
管理
czadog
不烧才怪.3KW的电机才多大电流
05-12-31 11:43
2楼
编辑
引用
管理
machelec
什么牌子的空开?
05-12-31 12:12
3楼
编辑
引用
管理
5566
电机电流8A 接32A的空开 为什么会烧掉呢?小弟是新手 忘各位师傅指教
05-12-31 13:16
4楼
编辑
引用
管理
wweihj
广州钜科,太小了吗?
05-12-31 13:18
5楼
编辑
引用
管理
wweihj
引用
czadog
在 2005-12-31 11:43:00 发言
【内容省略】
请问2楼大哥,改选多大为好呀?
05-12-31 13:24
6楼
编辑
引用
管理
samuelii
10A的空开足够了。
05-12-31 13:54
7楼
编辑
引用
管理
sjs7629
1.电机电流8A,选用32A的空开肯定起不到保护作用
2.电机烧毁有各种可能的原因,不一定是空开造成的
05-12-31 13:55
8楼
编辑
引用
管理
samuelii
但空开不足以保证电机不过载,最好有过载保护啦。
05-12-31 13:57
9楼
编辑
引用
管理
wweihj
谢谢各位,我需要补充一下,水泵是单相的,10天后空开烧坏,水泵正常
05-12-31 14:42