登录
首页 电工技术 电工技术
回帖 发帖
正文

主题:求助:如果一电动机额定功率38KW、电流70A,需申请多大的三相电?10K的够不够?

点击:6853 回复:15

10KVA,老大,你干什么,难道你们的公司会为这一台电机装一个变压器吗?
接个临时线就可以了!
100A空气开关就够了,电缆根据长度加一点补偿,不过4*50+1+25足够了吧!
05-12-19 16:29
是不是搞错了,需要这莫大的电机卸车,很难想象。再说我也没见过38KW的电机呀,特制的吧。
05-12-19 18:01

引用 zhyt_zb 在 2005-12-19 16:29:00 发言【内容省略】

我对这个是门外汉,可以说根本不懂,简单的说吧,就是要把散装水泥运输车内的水泥卸下来啦,而需要三相电来带动一个气压装置,我现在是不知道申请10KVA的三相够不够(10VA是3*20A的),你说装个100A的空开就行了是吗?
05-12-19 18:44
13楼
该帖内容不符合相关规定!
05-12-19 19:36
38KW电机10KVA的变压器是肯定不行的,38KW的电机额定电流就要80A左右,何况还要考率起动电流呀
10KVA的变压器额定电流可能大约不会超过20A吧,接7.5kw还行吧
05-12-19 20:02
看不懂!
05-12-19 21:15

上一页 上一页

工控新闻

更多新闻资讯