主题:求助:如果一电动机额定功率38KW、电流70A,需申请多大的三相电?10K的够不够?
点击:6853 回复:15
楼主
编辑
引用
管理
unique123
求助:如果一电动机额定功率38KW、电流70A,需申请多大的三相电?10K的够不够?
05-12-18 22:27
1楼
编辑
引用
管理
SUNFEGTOG
10K????????????????什么意思
05-12-18 22:51
2楼
编辑
引用
管理
unique123
10KVA,变压器不是有30KVA或50KVA的吗?
05-12-18 23:09
3楼
编辑
引用
管理
长风
是的.直接起动般满足下条件; 全压起动电流/电机额定电流 <(或等于)3/4+电源变压器容量KVA/4 X 此台电机功率KW
最后修改:
2005-12-19 11:18:44
05-12-19 09:00
4楼
编辑
引用
管理
amidino
新手, 等学习
05-12-19 10:05
5楼
编辑
引用
管理
ZCMY
看你的负载,如果起动时负载比较大的话,直接起动.125KVA都不够;
05-12-19 10:34
6楼
编辑
引用
管理
thefool
不会为它加一台变压器吧?我看直起是没戏了。选一个125安的空开吧。
05-12-19 14:30
7楼
编辑
引用
管理
unique123
那种散装水泥运输车有见过吗?那种车在卸货时要三相电,但是不知道10KVA的够不够?不够会造成什么后果?
05-12-19 14:40
8楼
管理
kangshen
该帖内容不符合相关规定!
05-12-19 14:41
9楼
编辑
引用
管理
samuelii
引用
unique123
在 2005-12-19 14:40:00 发言
【内容省略】
10KVA肯定是不够的。
不过散装水泥运输车在卸货时好象并不是用什么38KW电机的。
05-12-19 16:11