主题:三相变压器总容量与每相间容量的关系是怎么样的?
点击:6209 回复:12
楼主
编辑
引用
管理
swhxiaolong
在学习过程中,小弟对变压器总容量与单相容量的关系产生了疑问,没有得到确切的答案。有的书上说是变压器总容量等于三相容量之和 有的变压器方面人士又说变压器每相容量均等于额定容量。还请各位高手指点 :比如说630kVA变压器 它的A、B、C三相容量为多少,变压器总体可带负荷为多少(功率因素按照0.8考虑)每相可带负荷为多少
05-12-12 15:21
1楼
编辑
引用
管理
岚
变压器总容量等于三相容量之和,这时书上说的.有时间多看书吧!共勉!!!
05-12-12 16:24
2楼
编辑
引用
管理
单身不开心
我来给你解一下 630000/<1.73*0.8*380> 就是二次额定电流
大约是1200A 每相都是1200A 而不是说每相只有400A
我也是新手 希望不要误导你 以上仅供参考 如果有错的地方大虾们还请多多指教
05-12-13 12:42
3楼
编辑
引用
管理
昆供流氓
二次侧的电压应该是400V而不是380V,计算方法是对的。
05-12-13 14:54
4楼
编辑
引用
管理
luckybaby_re
引用
单身不开心
在 2005-12-13 12:42:00 发言
【内容省略】
0.8是什么?
05-12-13 15:51
5楼
编辑
引用
管理
单身不开心
0.8是功率系数
05-12-13 19:18
6楼
编辑
引用
管理
单身不开心
0.8是功率系数
05-12-13 19:19
7楼
编辑
引用
管理
limu
我也想在此问各位师傅一个问题:变压器在持续运行的情况下能承受多大过负荷?先在此谢过!!!
05-12-13 21:51
8楼
编辑
引用
管理
qys760116
我想问一下三楼的楼主,1.73这是什么?,为何这多的公式里都有这个数据,用它的原因是什么,可以解释一下吗?在下先谢了!
05-12-13 22:29
9楼
编辑
引用
管理
一品狼
我想1.73表示负载方面是星形接线负载 要是3的话 表示是三角形负载
我的理解不知道是否正确。 若是错误,请指正!
05-12-14 09:51