主题:家用配电箱的问题
点击:2719 回复:12
楼主
编辑
引用
管理
cyxsr
我刚买了一个2p的空调,当空调运行时,房间(新房)里的配电箱中的空气开关会发出“吱吱”的声音,这是咋会事,有关系吗,请教各位电工高手,谢谢赐教。
05-12-01 14:58
1楼
编辑
引用
管理
小彭王爷
1、将就用。
2、换新的,容量大一点好。
05-12-01 15:02
2楼
编辑
引用
管理
cyxsr
我的房子可是刚盖的,我刚买的新房,住进来还不到一年,空调的功率也就2000w,而且是单独的空气开关控制,是不是线没接好,还是是么问题,上面的参数我也看不懂
05-12-01 15:15
3楼
编辑
引用
管理
mygoto
16A2P//检查线路工作电路
05-12-01 17:02
4楼
编辑
引用
管理
ty70435341
空气开关的接线头松动
05-12-01 19:22
5楼
编辑
引用
管理
4176263
接线松了
05-12-01 20:44
6楼
编辑
引用
管理
qys760116
有可能是物管的给你装了较差的开关,空开的触点接触不良所致。换一个额定电流相同的开关就好了,可以佛山开关厂出品的开关,
05-12-01 21:16
7楼
编辑
引用
管理
32406205
检查一下接线
05-12-01 22:05
8楼
编辑
引用
管理
8752911
引用
qys760116
在 2005-12-1 21:16:00 发言
【内容省略】
做广告啊?
05-12-02 16:46
9楼
编辑
引用
管理
oeroer
就是接线处松动。
05-12-06 20:38